以220kV變電所為主要設計對象,同時附有電氣主接線圖加以說明。該變電所設有2臺主變壓器,站內主接線分為220kV和110kV兩個電壓等級。兩個電壓等級均采用雙母線接線的接線方式。
本次設計中進行了主變壓器的選擇、電氣主接線圖方案的論證、短路電流計算、主要電氣設備選擇(包括電流互感器、電壓互感器等),主變壓器和線路的保護配置、整定計算,同時介紹了繼電保護等相關方面的知識。
本設計主要是220kV變電所繼電保護部分的設計,從主變壓器的選擇、各電壓等級側接線方式的選擇到短路電流的計算、主變壓器保護的整定計算以及設備選型均作了詳細的敘述計算。除此之外,我還完成了主變保護圖、保護配置圖、電壓互感器二次圖的設計。